这个项目,主楼22层,裙房在主楼南侧为单独4层商场,裙房做避雷带的话,是否需要与主楼避雷带连接?如果单独设置避雷带,靠近主楼一侧的女儿墙上是否也要布上避雷带?避雷引下线是否也和主楼的避雷引下线分开设置?
这个项目,主楼22层,裙房在主楼南侧为单独4层商场,裙房做避雷带的话,是否需要与主楼避雷带连接?如果单独设置避雷带,靠近主楼一侧的女儿墙上是否也要布上避雷带?避雷引下线是否也和主楼的避雷引下线分开设置?
2楼
你应该先算一下裙房的屋面要不要设避雷带再来谈上面的问题。
回复
3楼
裙房比主楼多伸出50米,如果裙房单独拿出来一般也要做防雷的,我算过22层上做的防雷保护不了四层裙房的屋面,我认为裙房应该做防雷的。
回复
4楼
应该设置避雷带,且与主楼连接, 中间衔接部位可以不设避雷带(不是易受雷击的部位),但外圈肯定是要的.
回复
5楼
主楼与裙房间避雷带怎么连接?不能是在主楼侧墙上明敷吧?裙房的避雷带是不是可以直接焊到主楼的避雷引下线上?
回复
6楼
顶一个!哪位大哥答复一下啊!
回复
7楼
主楼引下线通过裙楼屋面梁钢筋与避雷带相连。
回复
8楼
裙房的避雷带可以采用预埋连接板与主楼引下线连接,连成电气通路。不需要与与主楼避雷带连接。
回复
9楼
多谢各位的答复!
回复
10楼
有点意思,可以借鉴一下。