请教个棘手问题。
魔幻战神
2014年08月21日 13:51:35
只看楼主

第一回发帖不知道会不会有人看。问题是这样的,普通地下室大部分是8.2mx8.2m的柱网,1.2m的覆土,占地面积122mx132m, 我想知道的是这样的地下室顶盖是用梁板结构节省还是无梁板结构节约,我个人认为是无梁板省,但苦于没有依据。各位大神有木有这方面经验的麻烦了。

第一回发帖不知道会不会有人看。
问题是这样的,普通地下室大部分是8.2mx8.2m的柱网,1.2m的覆土,占地面积122mx132m, 我想知道的是这样的地下室顶盖是用梁板结构节省还是无梁板结构节约,我个人认为是无梁板省,但苦于没有依据。各位大神有木有这方面经验的麻烦了。
免费打赏
dwdwdwdwdwdw
2014年08月22日 15:41:39
2楼
谢谢分享,这个资料很好
回复
linglongxubu
2014年08月24日 12:17:16
3楼
按无梁楼盖设计也行,可能会省一些。
回复
海边的骆驼
2014年08月26日 12:54:49
4楼
自己建几个标准柱网对比下,
钢筋、砼,无梁楼盖含量都要高些,
但是模板、节省些,工期快,观感好,层高可以压低30-50,减少了抗浮水位
重量大,对抗浮有利
地下水较高,比较推荐,
无地下水的,自己可以对比下,
回复
海边的骆驼
2014年08月27日 12:56:20
5楼
以前有对比过,井字梁配筋含钢量低些,所以一个地下室做了井字梁,配筋太痛苦了,

回复
jackycao1719
2014年08月28日 14:05:10
6楼
银子不够啊!
哪里找银子啊!
回复
xsh3555
2014年09月02日 11:39:46
7楼
无梁楼盖一般情况下会省一些,
回复
ccpcrain
2014年09月04日 10:51:37
8楼
无梁楼盖应该省一些,但施工质量不好保障
回复
81号先生
2014年09月11日 11:05:44
9楼
材料用量都差不多,施工方便一些,节省施工时间,以及施工造价。
回复
smttjhy
2014年09月11日 16:49:13
10楼
我公司排名35位,全国60多个项目,除当地不允许外,其余都做无梁楼盖。
回复
water_123_
2014年09月13日 09:03:55
11楼
为什么不做空心楼盖呢,这样才省啊