给位大神好! 我再测试一个冷藏与热水一体机,该机器一共有2台,热水系统冷媒为R134a,冷库侧系统冷媒为R404a,热水出水温度55-60度 ,进水温度20度左右;第一台测试后两个系统的压力都正常,热水侧排气温度80左右,冷库侧排气70左右(应该是正常);第二台冷媒充注量和第一台一样,两个系统的高低压也基本一致,但是热水侧排气为66度左右,冷库侧排气只有50度左右;请问是什么原因???????{:1_105:}
我再测试一个冷藏与热水一体机,该机器一共有2台,热水系统冷媒为R134a,冷库侧系统冷媒为R404a,热水出水温度55-60度 ,进水温度20度左右;第一台测试后两个系统的压力都正常,热水侧排气温度80左右,冷库侧排气70左右(应该是正常);第二台冷媒充注量和第一台一样,两个系统的高低压也基本一致,但是热水侧排气为66度左右,冷库侧排气只有50度左右;请问是什么原因???????{:1_105:}