关于电线载流量-家用220V插线板10A 为什么用0.75平方电线?
lwihjw
lwihjw Lv.5
2014年08月20日 22:09:13
只看楼主

各位老师: 1、家用220V插线板上都标注10A,但是我见过的插线板电线用的都是0.75平方的,不知道为什么会标注10A(0.75平方的电线载流量没有10A). 2、有一次看别人家改造设备,低压柜上一个1250A的塑壳开关,下面带了一个动力柜(动力柜进线是1000A的塑壳),负载为4台110KW电机(恒压供水,变频启动),但是低压柜与动力柜之间的电缆用的是2(3X185+2X95),负责机电改造的经理说电缆绝对够用,不知道他为何这样说(我感觉得用2根240的)

各位老师:
1、家用220V插线板上都标注10A,但是我见过的插线板电线用的都是0.75平方的,不知道为什么会标注10A(0.75平方的电线载流量没有10A).
2、有一次看别人家改造设备,低压柜上一个1250A的塑壳开关,下面带了一个动力柜(动力柜进线是1000A的塑壳),负载为4台110KW电机(恒压供水,变频启动),但是低压柜与动力柜之间的电缆用的是2(3X185+2X95),负责机电改造的经理说电缆绝对够用,不知道他为何这样说(我感觉得用2根240的)
免费打赏
chunhuaxingxing
2014年08月20日 22:21:36
2楼
听高手来解答。
回复
lingxuct
2014年08月21日 08:24:57
3楼
家用插线板(多用插座)一块上,好象国家还没有强制标准,很多企事业在做,大都是质次产品。

双拼185电缆,负荷4台110KW变频器带的泵,可能不是同时都,最多开二台半吧?
回复
hkchentao
2014年08月21日 10:50:50
4楼
应该有一台备用的把
回复
qinabochenhong
2014年08月29日 21:45:33
5楼
应该有一台备用的把
回复
asmdl
2014年08月30日 01:07:22
6楼
楼主留意一下各品牌的电磁炉(如美的,苏泊尔,九阳等等),2000w的功率配的插头线的线截面也是0.75平方毫米,就可知道排插线合不合标准了.
回复
qq_1481679049899
2016年12月14日 09:31:22
7楼
拖线板最大有用1A的
回复
rmrmrm
2016年12月14日 10:57:28
8楼
查数据手册,截面0.75应该没问题 福昕阅读器 - [04DX101-1建筑电气常用数据.pdf (安全)].jpg