本帖最后由 laoai008 于 2014-8-31 15:02 编辑 如图!6度防区 3层半,一楼层高2.4米做车库杂货间,二三四层高3.6米(包括3.3米砌体和0.4米圈梁,圈梁有10公分和楼板一体浇筑) 墙体里里外外都是12墙,无拉结筋! 柱子:纵筋4@14 箍筋6@20 240*300 ,柱子基础1200*1200*1200 配筋双向12螺纹钢 地圈梁:纵筋4@16 箍筋6@20 250*400
如图!6度防区
3层半,一楼层高2.4米做车库杂货间,二三四层高3.6米(包括3.3米砌体和0.4米圈梁,圈梁有10公分和楼板一体浇筑)
墙体里里外外都是12墙,无拉结筋!
柱子:纵筋4@14 箍筋6@20 240*300 ,柱子基础1200*1200*1200 配筋双向12螺纹钢
地圈梁:纵筋4@16 箍筋6@20 250*400,只有一楼外墙设置地圈梁,呈口字型(只连接外围柱子,不连接内围柱子,内围成独立柱?),地圈梁下面是毛石混凝土条基,1米2深到老土层,80公分宽
圈梁每层都设,并且有墙必设(即内外墙都有压顶圈梁)
墙上圈梁:纵筋4@16 箍筋6@200 200*400(其中有100厚度和楼板一体)
墙体砂浆为 石灰膏 细石粉 po42.5水泥配成
托墙梁:纵筋5@20 箍筋6@20 200*550(其中100厚度和楼板一体)
楼板:6mm盘条单层双向150布筋,100厚度,石灰岩机制砂和po42.5水泥配成,每方用水泥大约290公斤
1楼只有外12墙没有内隔墙!内围柱子为独立柱,设独立基础,一楼类似底框?二三四楼内部有隔墙
希望大家踊跃发表,评论评论