对于二级负荷有点不懂啊,求解 1路高压,分出两个变压器,变压器出来二路接低压设备,此种算是二级负荷么?
对于二级负荷有点不懂啊,求解
1路高压,分出两个变压器,变压器出来二路接低压设备,此种算是二级负荷么?
2楼
二级负荷由6KV及以上专用架空线供电。GB50052-2009.
回复
3楼
二级负荷 可以由一路进线 做环网配2台变压器 分别出线至末端双切 一级负荷必须单独的独立电源 必须2路进线 一路断电另一路满足全部消防负荷
回复
4楼
这种不算是二级负荷的配电方式,应该是两回高压线+两台变压器。
回复
5楼
学习学习了。
回复
6楼
来自一个发电厂,两条架空高压线,两台变压器。