电流互感器的测量,计量,保护,三者的区别
a_kind_person
2014年08月19日 18:10:48
来自于继电保护
只看楼主

大家说说,什么是测量用电流互感器,什么是计量用电流互感器,什么是保护用电流互感器,分别怎么选择一次侧电流、准确度等级,以及什么时候选择单相的,什么时候三相的?

大家说说,什么是测量用电流互感器,什么是计量用电流互感器,什么是保护用电流互感器,分别怎么选择一次侧电流、准确度等级,以及什么时候选择单相的,什么时候三相的?
免费打赏
a_kind_person
2014年08月19日 18:11:27
2楼
百度:测量用电流互感器是为指示仪表、积分仪表和其他类似电器提供电流的电流互感器。 测量用电流互感器广泛用于对低压配电系统电流的测量,主要准确(对电流互感器给定的等 级)级有:0.2、0.5、1、3、5等
回复
a_kind_person
2014年08月19日 18:12:09
3楼
测量用电流互感器是配合电流表使用
计量用电流互感器是配合电度表使用
保护用电流互感器是配合继电器,断路器来使用
对吗
回复
qq_1405936490308
2014年08月19日 19:30:57
4楼
a_kind_person 发表于 2014-8-19 18:12 测量用电流互感器是配合电流表使用计量用电流互感器是配合电度表使用保护用电流互感器是配合继电器,断 …对,电流互感器型号后面都有测量电流的精确等级,等级最高的是计量,其次是测量,最后是保护,大部分只有两个等级
回复
smxzyjsxygbz
2014年08月20日 01:54:27
5楼
主要是精度要求不一样,计量的要求是最高的,测量嘛就是简单的仪表显示,保护就是取一个变化范围的信号
回复
cjxxsld
2014年09月26日 09:12:15
6楼
计量用电流互感器是指电能计量用的电流互感器,一般接电能表使用,准确级有0.2,0.2S;测量用电流互感器通常用于电量监测,接电流表使用,准确级有0.5,1,3;保护用电流互感器是继电保护专用电流互感器,准确级有5P,10P等。
回复
sw3636844
2014年10月06日 09:26:08
7楼
谢谢分享!!!!!!
回复
q13871628685
2014年10月10日 15:08:58
8楼
要是精度要求不一样,计量的要求是最高的,测量嘛就是简单的仪表显示,保护就是取一个变化范围的信号
回复
xiaokouchangkai
2014年10月22日 17:38:39
9楼
计量用电流互感器是指电能计量用的电流互感器,一般接电能表使用,准确级有0.2,0.2S;测量用电流互感器通常用于电量监测,接电流表使用,准确级有0.5,1,3;保护用电流互感器是继电保护专用电流互感器,准确级有5P,10P等。基本是这样配置的
回复
wanghongxia1983
2014年11月18日 13:41:56
10楼
计量用电流互感器是指电能计量用的电流互感器,一般接电能表使用,准确级有0.2,0.2S;测量用电流互感器通常用于电量监测,接电流表使用,准确级有0.5,1,3;保护用电流互感器是继电保护专用电流互感器,准确级有5P,10P等。
回复
rhy889
2014年12月03日 10:35:03
11楼
。。。。。。。。。。
回复