塔吊自由高度28m无扶墙撑,在主体结构结束后,由于连续阴雨天气塔吊基础倾斜2cm,塔身倾斜8cm,考虑重新塔吊基础施工已无可能,询高人该如何加固。
塔吊自由高度28m无扶墙撑,在主体结构结束后,由于连续阴雨天气塔吊基础倾斜2cm,塔身倾斜8cm,考虑重新塔吊基础施工已无可能,询高人该如何加固。
2楼
塔吊与基础平面的垂直度不超过4/1000,应属于正常范围。塔吊底架的水平度不超过1/1000,或按塔吊说明书的要求,如果在允许范围内则不用担心,如果超标应立即停止使用。在范围内时也要勤查塔吊的金属结构构件是否有裂缝或变形,注意使用安全。
主体完成后,塔吊的用处比较少了,是否可以趁此直接拆除,安装提升机。
回复
3楼
:):):):):):):):):):):):):):):):):)
回复
4楼
感觉还是拆除的好……
回复
5楼
wangyan80 发表于 2014-8-19 21:14 塔吊与基础平面的垂直度不超过4/1000,应属于正常范围。塔吊底架的水平度不超过1/1000,或按塔吊说明书的要 …楼主说的对,就是想问除了拆除就没有其他整改的办法吗,比如基础垫钢板调平至范围内,再加扶墙撑。
回复
6楼
有安全隐患,能扶墙还是扶墙,加固措施没有太好的
回复
7楼
下面基础还动吗?塔吊基础倾斜2CM是怎么测的?塔身倾斜8CM正常范围。塔吊基础是什么类型的,地下是什么土质。。。
回复
8楼
现在加固基础是没用的 我觉得还是加扶墙撑把,凡事安全第一 你说呢
回复
9楼
威海冯 发表于 2014-8-20 10:58 现在加固基础是没用的 我觉得还是加扶墙撑把,凡事安全第一 你说呢是的,想在加扶墙前将垂直度调校到位。
回复
10楼
主体已完,还是拆除的好
回复
11楼
加附墙,重新调整垂直度
回复