电机额定电压10千伏,额定电流194.4 额定功率2800千瓦,当功率因数由0.89提高到0.92时,能节多数度电呢?哪位大哥知道..计算公式 谢谢

电机额定电压10千伏,额定电流194.4 额定功率2800千瓦,当功率因数由0.89提高到0.92时,能节多数度电呢?哪位大哥知道..计算公式
谢谢
免费打赏
youwei15
2007年10月11日 11:12:21
2楼
各位大哥,这个问题不好解决啊,有哪位大哥知道,能否告我以下,谢谢
回复
lingxuct
2007年10月12日 06:42:10
3楼
线路电阻没有,不节约电能。
功率因数提高,只能减小电源侧线路电流,减小线路(电阻)上的损耗,你没有线路电阻,怎么计算节能多少?
回复
youwei15
2007年10月12日 15:37:27
4楼
感谢这位大哥,谢谢
回复
ycwyp2000
2007年10月13日 19:52:43
5楼
主要是看你带的负载损耗的功率是不是变小了,才有节能的说法。3楼的说法比较客观。