请问各位大侠,保护系统输出的有源信号如何控制断路器合分闸?断路器的合分闸开关是无源接点。
请问各位大侠,保护系统输出的有源信号如何控制断路器合分闸?断路器的合分闸开关是无源接点。
2楼
加继电器不行,电压太小了。。。
回复
3楼
断路器不行
要加智能控制模块 一般8路20a的多
回复
4楼
断路器的控制回路,也是二次回路啊, 怎么不好办呢?
就是增加一个大容量的开点或者闭点嘛。
用那个有源信号驱动这个开关元件不就行了?
回复
5楼
开心老爹 发表于 2014-8-19 15:09 断路器的控制回路,也是二次回路啊, 怎么不好办呢?就是增加一个大容量的开点或者闭点嘛。用那个有源信 …保护控制回路电阻太大,恐怕电压太小不足以驱动开关元件啊
回复
6楼
亮化工程亮了 发表于 2014-8-19 11:29 断路器不行要加智能控制模块 一般8路20a的多已经有控制模块了,但是控制模块也得接收分合闸信号,分合闸接点都是干接点。。。保护系统的有源信号不能加到这干接点上、如何实现有源信号控制无源接点呢
回复
7楼
奈科斯特 发表于 2014-8-19 09:42 加继电器不行,电压太小了。。。继电器怎么不行的?你看看欧姆龙的行不行,输入侧是12/24V,输出侧是AC/DC220V.应该可以找到。
回复
8楼
奈科斯特 发表于 2014-8-19 15:42 保护控制回路电阻太大,恐怕电压太小不足以驱动开关元件啊电阻大?你测量了么?怎么测量的?一般类继电器控制没有太大的阻值,我自己做设计的我知道。
回复
9楼
zhang243608 发表于 2014-8-19 15:57 电阻大?你测量了么?怎么测量的?一般类继电器控制没有太大的阻值,我自己做设计的我知道。您好,看来您是高手啊!我这里有永磁真空断路器,控制分合的开关接点是无源接点,但是保护厂家说他们保护系统输出的分合闸信号是有源信号,这样的话怎样解决保护和断路器的配合问题啊?
回复
10楼
断路器的辅助接点都是无源接点,微机保护装置要采集这些接点,以判断断路器主触头所处的状态。保护装置的输出的分合闸信号是有源信号的话,必须通过外接跳、合闸中间继电器(以便扩大驱动容量),由跳、合闸中间继电器的触点去接通断路器的跳、合闸线圈。(对于电磁型操动机构的合闸,还必须先接通合闸接触器)
回复
11楼
奈科斯特 发表于 2014-8-19 16:32 您好,看来您是高手啊!我这里有永磁真空断路器,控制分合的开关接点是无源接点,但是保护厂家说他们保护 …若是输出的是有源信号,你用万用表直流测量端测量继电器输出电压,看是多少?以验证厂家的说法。即使是有源节点,你可以加一个辅助继电器。利用其输出触电来作为一个“开关”。
回复