非消防电源切换问题
zxk21
zxk21 Lv.3
2007年10月11日 10:36:05
来自于防雷减灾
只看楼主

火灾自动报警系统施工中,非消防电源切换模块装在低压配电室内直接切断总闸,这样做合适吗?我见过大多数工地都是把控制模块装在最末一端的配电箱内切断照明电的啊,请问各位大师们两种做法哪种合适一点?

火灾自动报警系统施工中,非消防电源切换模块装在低压配电室内直接切断总闸,这样做合适吗?我见过大多数工地都是把控制模块装在最末一端的配电箱内切断照明电的啊,请问各位大师们两种做法哪种合适一点?
免费打赏
dao1388
2007年10月13日 15:54:57
2楼
在火灾期间,要保持非火灾区域的照明,如果将供电总闸拉下,则所有的楼层都将失电,不利于疏散。所以应该是在每个楼层的配电箱处切断的。
回复
zxk21
2007年10月15日 16:04:34
3楼
有道理,谢谢
回复
daye888
2007年10月16日 17:25:35
4楼
非消防电源一律切断,一般楼上都设有两路供电,一路平常照明,另一路消防电源,谈不上容易不容易疏散,非消防电源切断的同时,消防指示灯都点亮。要是高层,一般都是切断每层的非消防电源,6-7层一下的,直接在低压配电室就可以,详细安装按照施工图纸设计。
回复