大家看看这几张图,做得怎么样,有什么缺点
zhouxianyou189
2014年08月18日 20:55:23
只看楼主

这是几张铜排接线箱图,看有什么问题

这是几张铜排接线箱图,看有什么问题

IMG_20140802_164020.jpg


IMG_20140802_164026.jpg


IMG_20140802_164032.jpg


IMG_20140810_185627.jpg

免费打赏
zhouxianyou189
2014年08月19日 22:23:11
12楼
wangyan80 发表于 2014-8-19 21:52 什么意思???电缆不够长?直接进配电箱不好吗是的,改造的工程,电缆不够 长,
回复
lingxuct
2014年08月19日 23:27:41
13楼
zhouxianyou189 发表于 2014-8-19 21:21 如果接头接不好,安全隐患,容易发热,中间接头都不会做的,还是电工吗,回家种菜去。
回复
yaonai16
2014年08月20日 09:31:51
14楼
做个中间接头比这个可靠。。。。。。。
回复
qq_1408247026534
2014年08月20日 09:45:58
15楼
这接线真心丑!你能做得好看点吗?
回复
学海一帆
2014年08月20日 16:37:06
16楼
从安全角度、操作性、经济性考虑,此接线箱都不如做电缆中间接头来的方便。
纯属没事找事型的。
回复
洛幕
2014年08月20日 17:09:58
17楼
太多余了,做个中间接头就可以了
回复
yufujiang010
2014年08月20日 19:22:51
18楼
用途是什么
回复
wangyan80
2014年08月20日 19:32:17
19楼
zhouxianyou189 发表于 2014-8-19 22:23 是的,改造的工程,电缆不够 长,这样啊,接的乱就乱点吧,反正不总打开。
回复
小小菲菲
2014年08月20日 20:58:42
20楼
排线制作工艺不美观
回复
zhouxianyou189
2014年08月20日 22:03:07
21楼
wangyan80 发表于 2014-8-20 19:32 这样啊,接的乱就乱点吧,反正不总打开。这接的乱吗?箱体小了点,电缆粗啊,这样已经不容易了