请教一下,北方严寒地区,冬季空调新风需要预热后,再送入空调箱与回风混合进行空气处理,否则会发生盘管冻裂的问题,是吗?那么新风预热通常采用何种手段?加电热丝还是热水盘管?加装在风管上还是做在空调箱里?现有工程中哪种形式比较常用?
请教一下,北方严寒地区,冬季空调新风需要预热后,再送入空调箱与回风混合进行空气处理,否则会发生盘管冻裂的问题,是吗?那么新风预热通常采用何种手段?加电热丝还是热水盘管?加装在风管上还是做在空调箱里?现有工程中哪种形式比较常用?
2楼
是需要先处理的,至于你怎么处理,就看你怎么方便,电加热的可能节能不好过。至于在空调箱哪儿处理,组合空调箱本来就是一截一截拼起来的,我做起来最大的感受就是机房面积不够,所以你根据现场,怎么能放下怎么处理。
回复
3楼
北方空调机组,可以先预热至8度左右,然后与回风混合再热达到允许的送风温度送到净化间。
也可以先与回风混合然后预热至8度或设计的送风温度。具体是根据实际情况分别对待。但是要注意,一次加热(预热)表冷器不要太大,或热水温度不要太高,防止达到设定温度后热水阀门关闭,冻坏表冷器。
回复