我是一个菜鸟, 我站6KV高压系统一台出线柜使用的是CT17电磁机构,机构合闸是用直流屏供电。柜子上配制的有南自的NS901综合保护器。近期出现一个这样的问题:机构合闸时不到位,引起控制接触器持续吸合造成机构电磁线圈烧毁。请各位高手帮忙分析一下这种情况是为何造成的?再次感谢!!!

2007年10月11日 22:58:13
2楼
CT17属于弹簧合闸机构,合闸不到位,开关辅助接点就无法断开合闸继电器回路,致使长期带电被烧毁。
回复
lingxuct
2007年10月12日 06:13:43
3楼
老古董可以换掉了,这种开关柜早应淘汰了,再用下去还会出故障的。