请教新型冷媒R410A的充注量计算方法。如6.35的液管,每加长一米需要充注多少冷媒等.

请教新型冷媒R410A的充注量计算方法。如6.35的液管,每加长一米需要充注多少冷媒等.
免费打赏
whiffing
2007年10月12日 09:05:13
2楼
R410a冷媒液管中的密度与水差不多,可以粗略估算为1000kg每立方米。根据密度,你就可以算出你需要加多少冷媒了。
回复
xingsiblw
2008年05月14日 09:11:37
3楼
你要根据各厂家的设计要求去做,
回复
hailangdao
2009年04月23日 20:37:23
4楼
三洋空调机的要求是:6.35的25g/m,
9.52的56g/m 12.7的128g/m 15.88的185g/m 19.05的259g/m 22.22的366g/m
有问题发邮件给我 WEIHAIHFKT@163.COM