2楼
这位老杨,多大电机?带不带重负载?
是过电流跳闸?还是热保护跳闸呢?
跳闸的检测元件是啥?
回复
3楼
大师你好:厂有三台55KW潜水泵是带软启动器,这一台几天前更换过接触器及热继器正常使用一天后现在开机5-8秒时接触器跳闸,把水泵提上来看也没有看见有堵的情况,现在其它两台水泵开机正常.请教问题在那里?
回复
4楼
beida_energy 发表于 2014-8-16 15:41 这位老杨,多大电机?带不带重负载?是过电流跳闸?还是热保护跳闸呢?跳闸的检测元件是啥?大师你好:厂有三台55KW潜水泵是带软启动器,这一台几天前更换过接触器及热继器正常使用一天后现在开机5-8秒时接触器跳闸,把水泵提上来看也没有看见有堵的情况,现在其它两台水泵开机正常.请教问题在那里?
回复
5楼
那么能确定是热保护跳闸吗?
如果水泵都提上来了,也费了劲了!不是很深吧?
那么既然提上来了,没有检查一下电动机的绝缘参数及相电阻参数吗?
如果正常,则有可能是热保护整定值不合适。
另外,只有一个热保护,没有其他过电流保护吧?
断路器没有跳是吧?就是接触器跳是吧?
而且,可以再跳的时候,查看一下热继电器的触点的情况。
如果判断电动机的参数是正常的,水泵也没有堵,基本就是热继电器的整定问题。
因为,刚刚换过,而且接触器不是保护元件,就是执行元件,跳闸跟他基本无关。
希望对你有所帮助。
回复
6楼
还有一个问题,这个跳闸跟软启动器有没有关系,这三台热继电器电流都是调到120A.其它两台也正常.
回复
7楼
老羊下山 发表于 2014-8-16 22:37 还有一个问题,这个跳闸跟软启动器有没有关系,这三台热继电器电流都是调到120A.其它两台也正常.关键看软启动器有没有触点控制接触器的停止,就是有没有引自启动器的继电器触点串在接触器线圈的控制回路里,自己看看吧。
回复
8楼
beida_energy 发表于 2014-8-17 14:35 关键看软启动器有没有触点控制接触器的停止,就是有没有引自启动器的继电器触点串在接触器线圈的控制回路 …大神指点在这里谢谢,
回复
9楼
电机跳闸的原因很多,爱德利觉得要找到根源彻底修理才行!
回复
10楼
内容查看软起故障代码,根据故障代码解决问题。
回复
11楼
内容此接触器为二次旁路接触器,它的工作状态,受软起检测保护回路控制。
回复