我主要想了解清楚为什么双电源切换开关前面有时装隔离开关,有时装断路器,有时装带隔离功能的断路器? 选择安装的原则是什么?
我主要想了解清楚为什么双电源切换开关前面有时装隔离开关,有时装断路器,有时装带隔离功能的断路器?
选择安装的原则是什么?
22楼
a1131686991 发表于 2014-8-16 17:15 各位大神,双电源切换开关前的断路器为什么要用4P的断路器啊详见建筑电气设计规范:7.5.2 在TN–C系统中,严禁断开PEN导体,不得装设断开PEN导体的电器。7.5.3 三相四线制系统中四极开关的选用,应符合下列规定:1 保证电源转换的功能性开关电器应作用于所有带电导体,且不得使这些电源并联;2 TN-c-S、TN-S系统中的电源转换开关,应采用切断相导体和中性导体的四极开关;3 正常供电电源与备用发电机之间,其电源转换开关应采用四极开关;4 TT系统的电源进线开关应采用四级开关;5 IT系统中当有中性导体时应采用四极开关
回复
23楼
采用树干式供电,当采用PC级的ATSE为消防负荷供电时,PC级加带隔离功能的断路器,该断路器宜采用电磁脱扣型。采用放射式供电时PC级同样加隔离即可。仅是个人观点。
回复
24楼
都行都行都行
回复