双电源切换开关前面装断路器还是隔离开关?
liangqingfeng123
2014年08月16日 11:38:37
只看楼主

我主要想了解清楚为什么双电源切换开关前面有时装隔离开关,有时装断路器,有时装带隔离功能的断路器? 选择安装的原则是什么?

我主要想了解清楚为什么双电源切换开关前面有时装隔离开关,有时装断路器,有时装带隔离功能的断路器?
选择安装的原则是什么? B}$_]__3)$`CY%NGF14U~WG.jpg AA9W$15(GPS_09WN4DFPJDK.jpg )L5BJ2ZT2Y~8QZ}76V17)37.jpg

)L5BJ2ZT2Y~8QZ}76V17)37.jpg


AA9W$15(GPS_09WN4DFPJDK.jpg


B}$_]__3)$`CY%NGF14U~WG.jpg

免费打赏
wkoo000
2014年08月18日 11:10:11
12楼
PC级无保护功能,BC级装的是断路器有保护功能
回复
xiaofangpian
2014年08月18日 11:17:18
13楼
PC级能够接通和承载,但不用于分段短路电流,所以PC级上一级应用断路器;
CB级配备过电流脱扣器,它的主触头可以接通并用于分断短路电流,所以CB级上一级用隔离开关即可。
回复
forevermoon520
2015年06月02日 11:08:40
14楼
liangqingfeng12 发表于 2014-8-18 09:21 那为什么有人说BC级用隔离开关,PC级用断路器?你所说的是规范要求吗?
回复
晓光1984
2015年06月02日 13:12:58
15楼
一般都用PC级吧,BC级很少用
回复
leiyanlin1208
2015年06月02日 14:40:58
16楼
学习学习!!!!!!!!!
回复
groodboy
2015年06月02日 17:31:30
17楼

学习学习,,,
回复
winter20102011
2015年06月02日 18:41:17
18楼
这个应该与配电回路是放射式还是树干式有关、、、、、、、、
回复
电气书生
2015年06月02日 20:12:53
19楼
民规有要求,如果双电源转换开关没有隔离功能,前段应该增加隔离开关。至于需要断路器不,那是看进线是否是同一厂区或建筑来的,也是看民规有规定。
回复
nevsaynev2008
2017年05月08日 19:40:38
20楼
先将双电源切换装置之前是采用断路器还是隔离电器这个问题抛在一边,我们依照电源到负荷的方向看去双投箱的电气主接线依次为双电源切换装置+配电母排+下级配电保护电器+下级配电线路。1、下级配电线路故障首先应导致下级配电保护电器保护动作,切断故障回路,而双电源切换装置之前的保护电器将不会动作,这一点是有规范作为保证的,如下。 《低配规范》GB50054-2011 第6.1.2 配电线路装设的上下级保护电器,其动作特性应具有选择性,且各级之间应能协调配合。非重要负荷的保护电器,可采用部分选择性或无选择性切断。 显然,双电源切换装置后所带负荷绝不是“非重要负荷”,其上下级保护电器的动作特性必然满足选择性,除非设计本身就违规。因此,下级配电线路故障不会直接引起双电源切换装置前端保护电器动作。2、只有配电母排或双电源切换装置处发生短路故障(此处不可能发生过负荷故障,下级配电线路上发生的过负荷故障已被下级配电保护电器所保护),才能导致双电源切换装置前端保护电器直接动作,这一动作的发生并无什么不妥。其一,双电源切换装置、配电母排相对于下级配电线路发生短路故障的几率很小。其二,此处发生短路故障引起前级保护电器动作也是理所应当,规范本就有此要求,这也正是前级保护电器设置的目的。其三,此处发生短路故障,会导致主、备配电回路保护电器同时动作,而不会导致主、被配电回路保护电器分别动作。因此,双投箱内双电源切换装置前采用隔离电器即可,就是起到一个电源隔离的作用,保证检修安全是其设置的目的。
回复
minelz
2017年05月08日 20:10:33
21楼
manbuxiaoyaowan 发表于 2014-8-16 17:04 这是设计者的个人喜好决定的,正常情况下应该是选择有明显断开点的开关这个说法不对。
回复