冷库排管不结霜,制冷效果差
qq_1408151908552
2014年08月16日 09:25:10
来自于制冷技术
只看楼主

两台并联螺杆机。对4个库制冷。3个库制冷效果正常。有一个库大量排管不结霜。表压力高压1.0.低压0.03,压缩机吸气端结霜正常。请问大神们是什么原因。3个库温度零下20.另一个库零下14度。温度就下不来了

两台并联螺杆机。对4个库制冷。3个库制冷效果正常。有一个库大量排管不结霜。表压力高压1.0.低压0.03,压缩机吸气端结霜正常。请问大神们是什么原因。3个库温度零下20.另一个库零下14度。温度就下不来了

山东金舟制冷
2014年08月17日 09:29:26
2楼
1、工艺管道安装的问题,导致供液不均匀;
2、供液管路阀门的问题。
加群 192330814聊。
回复
guheza
2014年08月17日 11:03:38
3楼
供液不均匀造成的
回复
荣昌制冷
2014年08月18日 11:11:27
4楼
什么制冷剂?假设R22,库温-14度,此时的蒸发温度约-19~-22度,对应的压力约为0.254~0.226MPa绝压=0.154~0.126MPa表压,扣除回气管路一定的压力损失,低压压力至少也应该在0.1MPa或以上一点。而低压却只有0.03MPa,库内大量排管不结霜,肯定是系统中的制冷剂不足,或者是膨胀阀的开启度过小,或者那段管路供液不正常,供液量过小。
回复
勇者无疆
2014年08月19日 08:17:47
5楼
“荣昌制冷”我好崇拜你啊
回复
szrsdj
2014年08月21日 15:12:45
6楼
新手路过学习了!
回复
jaoden
2014年08月23日 12:55:14
7楼
1、供液不足。若非同时降温可排除;
2、分配不均。
3、蒸发器管路布置不合理。如果另外三间一样,此项可排除;
4、不结霜管路的供液堵塞,看膨胀阀的结霜情况,以及其前端的过滤器可检测。
回复
huangpeng_6666
2014年08月27日 13:38:40
8楼
制冷剂供液不足!~检查管路和阀门!
回复
bxzlhh
2014年08月30日 21:36:04
9楼
在下感觉应该检查膨胀阀或此库的过滤器
回复
yimai_67718191
2014年09月18日 09:31:45
11楼
上海屹迈制冷设备有限公司
回复
tymymu
2014年10月03日 18:32:12
12楼
膨胀阀堵塞或分液器阀门堵塞打不开