LZ现在的工地上刚做二次,我们这边只要门边或者窗边,墙转角都绑钢筋浇二次混凝土的,前几天看到我们论坛上面发的一些砌墙的图片他们门边都直接用预制的混凝土块和墙一起砌筑的,有这种规范么,如果这样好实施的话能省很多成本的了。
LZ现在的工地上刚做二次,我们这边只要门边或者窗边,墙转角都绑钢筋浇二次混凝土的,前几天看到我们论坛上面发的一些砌墙的图片他们门边都直接用预制的混凝土块和墙一起砌筑的,有这种规范么,如果这样好实施的话能省很多成本的了。
2楼
图纸说明有详解的,一般内墙与外墙交接出加构造柱,规范规定墙高或长大于等于4米加构造柱
回复
3楼
你应该看下图纸砌体要求,设计有要求就按要求干吧
回复
4楼
按照图纸的吧,,
回复
5楼
现场砌砖搞得不错
回复
6楼
本帖最后由 wangyan80 于 2014-8-16 20:59 编辑
砖混结构砌体,按抗震等级,在内外墙转角处、大的洞口两侧、外墙四角等处应按要求设置构造柱。
框架结构填充墙,一般长度超过5米在中间设构造柱,高度高于4米在中间设混凝土带。
又因填充墙砌块为多孔砖等轻型砌块,虽要求灌灰,但实际效果不理想,造成固定窗或门时锚栓不容易固定,故有时设计也会考虑在门或窗两侧采取加强措施或直接要求设置构造柱。采用这种预制混凝土块,一般是施工单位自己的习惯做法,保证施工质量。
干的确实不错。
回复
7楼
怎么现在都要求抱框么
回复
8楼
关于门窗及墙转角处的混凝土构造住,不是随意的行为,他也属于结构的一部分,有规范规定的。至于你发的图片我猜测是空心的,他在所提到的部位灌注带筋芯柱,也是有规范做法的。总之构造上规定的做法是从大量的建筑灾害破坏的经验中总结出来的,它比理论计算还要重要。所以我建议提醒自己别忘了这些构造做法,而不是想法子删掉他,那样是要还的。
回复
9楼
一般图纸的设计总说明里有规定,什么位置设构造柱和抱框,设肯定比不设好
回复
10楼
一般图纸的设计总说明里有规定,按照图纸就行
回复
11楼
按照图纸吧