控制电缆的备用线怎么处理?
tyrone3000
tyrone3000 Lv.11
2014年08月15日 11:19:16
只看楼主

施工中发现控制电缆的备用线悬空,对零线测量有140V电压。问一下大家怎么处理的,接地吗?

施工中发现控制电缆的备用线悬空,对零线测量有140V电压。
问一下大家怎么处理的,接地吗?
免费打赏
hanzhg54
2014年08月15日 12:04:09
2楼
可以一端接地,包扎好悬空也可以。