商铺室内面积多大需设置室内消火栓?
叶子是我ooo
2014年08月15日 09:38:51
只看楼主

本帖最后由 叶子是我ooo 于 2014-8-15 14:44 编辑 1.面积超过5000m2的商铺分成很多个小商铺,已经设置了自动喷水灭火系统。 是每个小商铺室内都设置消火栓,还是只在商铺外的走廊设置?如果要在小商铺室内设置,需 商铺室内面积多大? 2.高层住宅的一二层裙楼用作商铺,商铺的消防(喷淋、消火栓、灭火器)是按照低层建筑设计?各位高手,求解答!

本帖最后由 叶子是我ooo 于 2014-8-15 14:44 编辑

1.面积超过5000m2的商铺分成很多个小商铺, 已经设置了自动喷水灭火系统。 是每个小商铺室内都设置消火栓,还是只在商铺外的走廊设置?如果要在小商铺室内设置, 商铺室内面积多大?
2.高层住宅的一二层裙楼用作商铺,商铺的消防(喷淋、消火栓、灭火器)是按照低层建筑设计?


各位高手,求解答!
王农勤
2014年08月15日 10:46:11
2楼
可以按照商业建筑的要求,来判断是否需要设置室内消火栓。
回复
小时工
2014年08月15日 11:42:40
3楼
1、是否需要设置参见GB50016 8.3条
2、根据布置原则,每个房间都要设置消火栓,并且需要两个
同层消火栓数量.png
回复
叶子是我ooo
2014年08月15日 14:51:25
4楼
小时工 发表于 2014-8-15 11:42 1、是否需要设置参见GB50016 8.3条2、根据布置原则,每个房间都要设置消火栓,并且需要两个看了规范,体积大于5000m3的商铺需设置DN65的室内消火栓。我的这个商铺,总的体积达到了,可是里面又有的部分分成了几十平的小门面,这种是只需要在门面外的走廊设置消火栓?ps:已经有自动喷水灭火系统,可以设置一个消火栓的吧
回复
小时工
2014年08月15日 15:24:59
5楼
叶子是我ooo 发表于 2014-8-15 14:51 看了规范,体积大于5000m3的商铺需设置DN65的室内消火栓。我的这个商铺,总的体积达到了,可是里面又有的 …自动喷水灭火跟消火栓设置没有关系,只是有喷水灭火的时候整栋建筑消火栓的流量可以按照规范减少。每个小隔间是不是自然的防火分区?如果构成防火分区,那么就需要每个里面设置消火栓,且必须满足两股充实水柱到达。
回复
jlj4120
2014年08月15日 16:40:10
6楼
1.优先在公共部位设置消火栓,但要保证两股水柱。
2.满足高规 术语。2.0.17,可按住宅性质设计。
回复
lwjyyyy
2014年08月15日 17:08:15
7楼
1.优先在公共部位设置消火栓,但要保证两股水柱。
2.满足高规 术语。2.0.17,可按住宅性质设计。
回复
mfsw2044702763
2014年08月16日 19:31:49
8楼
各位高手出手吧
回复
云飘飘
2014年08月17日 06:07:02
9楼
如果在走廊设置的消火栓能够满足两支水柱到达室内任何一点,商铺内不需要设置;按照高层设计。
回复
小草瑜
2014年08月17日 08:18:57
10楼
根据规范来严格控制
回复
版专攻
2014年08月18日 08:55:47
11楼
1.如果是高层的裙楼,一定要设置消火栓系统,消火栓系统设置可以按建规的要求来做
2.如果是独立的商铺超过5000平也需设,可根据实际情况布置
回复

相关推荐

APP内打开