按照3.6.1小区的给水管道,住宅计算管段流量,配套设施计算节点流量,两个支管的节点流量是可以直接叠加到干管上的而按照3.6.5的公式,这个公式计算出来的是管段流量,两个支管的流量不可以直接叠加也就是说,对于3.6.5所列的用水分散型建筑,室外管道按照节点流量算,室内管道按照管段流量,综合楼又按照加权平均的管段流量计算,这种理解是否正确,这么算是不是会造成混淆。另外,3.6.1中1、2款提到了文体,餐饮娱乐,商铺及市场,而第3款提到了文教、医疗卫生和社区管理,那么如何区分文体和文教?3.6.5以及3.6.6中所列的这些建筑又如何归类到文体,餐饮娱乐,商铺及市场、文教、医疗卫生和社区管理之中呢
而按照3.6.5的公式,这个公式计算出来的是管段流量,两个支管的流量不可以直接叠加
也就是说,对于3.6.5所列的用水分散型建筑,室外管道按照节点流量算,室内管道按照管段流量,综合楼又按照加权平均的管段流量计算,这种理解是否正确,这么算是不是会造成混淆。
另外,3.6.1中1、2款提到了文体,餐饮娱乐,商铺及市场,而第3款提到了文教、医疗卫生和社区管理,那么如何区分文体和文教?3.6.5以及3.6.6中所列的这些建筑又如何归类到文体,餐饮娱乐,商铺及市场、文教、医疗卫生和社区管理之中呢