这样选用冷媒铜管是否可行?
wlgggg
wlgggg Lv.2
2014年08月14日 19:10:17
来自于中央空调
只看楼主

我是一名监理,在中央空调安装时施工方所用的冷媒铜管有关19.05mm这一规格时采用的是O管,而我在网上查到的中央空调技术资料在19.05这一规格都是用1/2H管的(制冷剂是R410a)。且我还看到有人发表在网上的《空调铜管管径要求》一文中通过计算关于19.05这一规格的铜管必须用1/2H,如果用O管壁厚必须加向上等级,否则有爆管的可能。而且施工方大都为了省费用,铜管壁厚一般是负公差。我将现场的该规格19.05的铜管测量了一下,壁厚最多0.9mm(标准是1mm)。

以上是实际情况,我想请教各位先生,这样施工会产生严重问题吗?
免费打赏
goto123456
2014年08月15日 14:54:29
2楼
本帖最后由 goto123456 于 2014-8-15 15:09 编辑

参考相关标准
回复

相关推荐

APP内打开