砌体结构2013年真题第40题
dlycjh
dlycjh Lv.6
2014年08月14日 14:56:29
只看楼主

相对受压区高度为什么去0.44呢,c20混凝土、二级钢不是0.55吗

相对受压区高度为什么去0.44呢,c20混凝土、二级钢不是0.55吗
免费打赏
qinghuazhu123
2014年08月14日 15:12:42
2楼
我规范没在手里,你翻到规范这个组合砖砌体这页,然后好像在这个图的第二页,也就是打开书的左边,应该有相对受压区高度的规定,你说的0.55是混凝土的相对受压区规定,砌体有自己的一套规定。你找找,就能找到。
回复
zst0302
2014年08月14日 15:43:13
3楼
你说的这个是混凝土结构的ξb的取值,《砌规》8.2.5第3款,明确规定,组合砖砌体构件受压区相对高度的界限值ξb,对于HRB400级钢筋,应取0.36;对于HRB335级钢筋,应取0.44;对于HPB300级钢筋,应取0.47
回复
kkeout曼
2014年08月14日 20:18:53
4楼
【板凳】zst0302兄 说的好
回复

相关推荐

APP内打开