做喷淋系统一定要做火灾自报系统吗
wunai925921
2014年08月14日 09:34:06
只看楼主

本帖最后由 wunai925921 于 2014-8-14 09:45 编辑 1.位于地上三层的歌舞娱乐场所,但不需要做防排烟,需要做喷淋2.面积超过1500的电子厂房,生产家电的,丙类厂房,但需要做喷淋3.超过10000的丙类厂房,生产电子产品汽车喇叭,但需要做喷淋求依据,谢谢

本帖最后由 wunai925921 于 2014-8-14 09:45 编辑

1.位于地上三层的歌舞娱乐场所,但不需要做防排烟,需要做喷淋
2.面积超过1500的电子厂房,生产家电的,丙类厂房,但需要做喷淋
3.超过10000的丙类厂房,生产电子产品汽车喇叭,但需要做喷淋
求依据,谢谢
华陵建筑设计
2014年08月28日 11:59:04
12楼
好好学习.需要怎么做.等最佳答复
回复
tyxiaoojun
2014年08月28日 14:21:13
13楼
大家讨论的都比较到位。
回复
luweijj
2014年08月28日 15:22:29
14楼
肯定要做的 机械排风 喷淋 只要看到这些 自动报警系统跑不了 不然消防通不过
回复
chenxiaojiantianyi
2014年08月28日 15:52:30
15楼
设置在地下、半地下或建筑的地上四层及四层以上的歌舞娱乐放映游艺场所应设置火灾自动报警系统。
回复
asdfghjk05
2019年06月05日 20:10:14
16楼
8.4.1上说的是预作用自动喷水系统,预作用自动喷水系统需要火警信号,将干式系统转为湿式,所以才要做火警。而自动喷水系统,喷淋泵的起泵信号来自于消防水泵房湿式报警阀上的压力开关或出水干管上的压力开关或高位水箱出水管上的流量开关,不需要经过火灾自动报警联动控制器,故不设火警。
回复
逸清风
2019年06月06日 15:43:33
17楼
楼上说的对
回复