做喷淋系统一定要做火灾自报系统吗
wunai925921
2014年08月14日 09:34:06
只看楼主

本帖最后由 wunai925921 于 2014-8-14 09:45 编辑 1.位于地上三层的歌舞娱乐场所,但不需要做防排烟,需要做喷淋2.面积超过1500的电子厂房,生产家电的,丙类厂房,但需要做喷淋3.超过10000的丙类厂房,生产电子产品汽车喇叭,但需要做喷淋求依据,谢谢

本帖最后由 wunai925921 于 2014-8-14 09:45 编辑

1.位于地上三层的歌舞娱乐场所,但不需要做防排烟,需要做喷淋
2.面积超过1500的电子厂房,生产家电的,丙类厂房,但需要做喷淋
3.超过10000的丙类厂房,生产电子产品汽车喇叭,但需要做喷淋
求依据,谢谢
免费打赏
ljn112233
2014年08月14日 12:07:02
2楼
做喷淋 也要上火灾自动报警系统。
回复
tzguosong0523
2014年08月21日 19:59:16
3楼
做了喷淋,基本上火灾报警都要上的。
回复
云飘飘
2014年08月22日 06:04:05
4楼
如果属于规范不需要设置火灾报警系统的类型,可以不设置火灾报警系统。
回复
hkchentao
2014年08月22日 16:21:05
5楼
GB50016-2006 11.4.1有规定。
回复
hkchentao
2014年08月22日 16:27:02
6楼
按规范楼主提的3条都不用,但还要注意地方消防局的一些要求,一般都严于规范。
回复
smxzyjsxygbz
2014年08月24日 00:57:56
7楼
做了喷淋不做火灾报警该如何实现消防联动,所以火警必须要做,这个不能省,更何况是娱乐场所,人员密集,更加需要安装消防部门的要求做了!
回复
蛋腚
2014年08月24日 07:55:07
8楼
做了喷淋不做火灾报警该如何实现消防联动,所以火警必须要做,
不一定,可以利用压力开关起泵啊。
回复
fitman
2014年08月24日 17:47:56
9楼
做喷淋不一定要做自动报警。规范中对两者的要求也是不同的。而且,喷淋泵的启动主控是湿式报警阀中的压力开关,自动报警中的感应器就算动作了也不会启泵,两者并没有联动关系。
回复
难得糊涂灬
2014年08月25日 21:27:42
10楼
学习了,坐等答复
回复
未助理工程
2014年08月28日 09:13:49
11楼
建筑面积大3000的旅馆要做火灾报警、喷淋,那建筑面积是2999要不要做!
回复

相关推荐

APP内打开