比如用电负荷100米,50a,光是火线 零线计算电压降要乘以2么?如果是三相用电,也要乘以2么?网上查了下说的两根线要乘以2,对么?
比如用电负荷100米,50a,光是火线 零线计算电压降要乘以2么?如果是三相用电,也要乘以2么?网上查了下说的两根线要乘以2,对么?
2楼
三相不用乘
回复
3楼
电流回路2根线,肯定是同样的电流在二根线上通过,二根线上都有电压降,所以乘以2。
三相平衡负载(如三相异步电动机)有三根线,三根线上也是通过同样的电流,每根线上都有电压降,我们计算的是线电压,可以分析,每根线上的压降乘以“根号3”。
回复
4楼
也就是单相计算乘以2,三相计算乘以根号3?
回复
5楼
不用乘以根号3?
回复
6楼
这个问题也困扰我很久了!来到学习了
回复
7楼
我也是来学习的
回复
8楼
来学习了。
回复
9楼
有点糊涂,能不能讲解下,最好有公式。
回复
10楼
个人感觉单相一来一回乘以2,三相因为负荷平衡什么都不乘
回复
17楼
计算电压损失需要知道负荷大小、功率因数,线路阻抗和配电回路长度。按配电手册P542、P543中公式计算即可。式中l为配电回路长度,不是导线长度。既不需要乘2,也不需要乘根号3.