我最近刚刚计算了一个多层建筑的采暖热负荷,但是热指标是37w/m2左右,我是青岛的,不符合山东省的要求。我想请问一下,如果发生这种情况怎么办,还有省标的热指标是否符合真实情况,是不是为了节能而故意降低了热指标,因为我看了很多热指标都不符合,自己私自改的。请各位前辈指教
我最近刚刚计算了一个多层建筑的采暖热负荷,但是热指标是37w/m2左右,我是青岛的,不符合山东省的要求。我想请问一下,如果发生这种情况怎么办,还有省标的热指标是否符合真实情况,是不是为了节能而故意降低了热指标,因为我看了很多热指标都不符合,自己私自改的。请各位前辈指教
2楼
为什么没有人赐教,求指导,顶一下
回复
3楼
设计的时候用低的热指标,施工可以加大
回复
4楼
勇者无疆 发表于 2014-8-19 08:13 设计的时候用低的热指标,施工可以加大施工时加大了,就不符合节能标准了是不是?那是不是代表了规定的热指标有问题?
回复
5楼
热负荷和耗热量指标不同,节能审查查的是耗热量指标啊,与热负荷没关系
回复
6楼
ljbb1789 发表于 2014-8-20 15:18 热负荷和耗热量指标不同,节能审查查的是耗热量指标啊,与热负荷没关系对啊,我说的就是热指标的问题啊
回复
7楼
那就仔细检查自己的计算书,传热系数是否正确,内墙的传热的系数是否选择有误,如果都没有错误,那就让建筑检查他们的节能,如果建筑的节能满足地方要求,暖通的负荷计算也应该是满足节能要求的。
回复
8楼
pashanhu312225 发表于 2014-8-20 16:02 那就仔细检查自己的计算书,传热系数是否正确,内墙的传热的系数是否选择有误,如果都没有错误,那就让建筑 …这样啊,明白了,多谢指教
回复
9楼
热负荷和耗热量指标不同,节能审查查的是耗热量指标啊,与热负荷没关系。热负荷要比建筑好热指标大很多,要考虑二次网不平衡热损失,机组效率,一次网热损失等很多因素
回复