地下室约束边缘构件求助
jw12345688
jw12345688 Lv.12
2014年08月12日 11:05:13
只看楼主

地上18层,地下2层,嵌固端在基础顶,底部加强区设置约束边缘构件,地下1,2层约束边缘构件怎么设置呢,是把地上的约束边缘构件直接落下去,还是按地下重新计算约束边缘构件尺寸和配筋呢

地上18层,地下2层,嵌固端在基础顶,底部加强区设置约束边缘构件,地下1,2层约束边缘构件怎么设置呢,是把地上的约束边缘构件直接落下去,还是按地下重新计算约束边缘构件尺寸和配筋呢
免费打赏
lengqi2009
2014年08月13日 08:41:44
2楼
高规12.2.1条 首先地下一层约束边缘构件肯定是通下去的,项目没含钢量规定的话建议直通基础。
回复
高处能胜寒
2014年08月13日 08:56:59
3楼
本帖最后由 高处能胜寒 于 2014-8-13 08:59 编辑

约束边缘构件反正设到基础顶,如果地下室墙体加厚,使轴压比反而小,可以分层按各自的轴压比计算Lc的长度和确定体积配箍率系数,但是这么做最好先征求总工的意见。
回复
lly540682989
2014年08月13日 12:48:02
4楼
lengqi2008 发表于 2014-8-13 08:41 高规12.2.1条 首先地下一层约束边缘构件肯定是通下去的,项目没含钢量规定的话建议直通基础。楼主的嵌固端不是地下室顶板,是基顶…..
回复
lly540682989
2014年08月13日 12:48:55
5楼
高处能胜寒 发表于 2014-8-13 08:56 约束边缘构件反正设到基础顶,如果地下室墙体加厚,使轴压比反而小,可以分层按各自的轴压比计算Lc的长度和 …完全赞同这样的做法……
回复
xu198611
2014年08月21日 12:44:04
6楼
学习一下,对这方面一直没搞懂
回复
pengxiaogang
2014年08月23日 15:55:47
7楼
可以分层按各自的轴压比计算Lc的
回复
bjlytmzj
2014年08月23日 22:02:49
8楼
直接算下LC就可以了
回复

相关推荐

APP内打开