室外机与室内机的信号线连接方法,你连错过吗
liling122
liling122 Lv.7
2014年08月12日 10:50:49
来自于中央空调
只看楼主

本帖最后由 liling122 于 2014-8-12 10:50 编辑 信号线连接注意:信号线必须使用三芯屏障线(0.75m2)所有信号线均有极性,不能接错,否则会出现通迅故障。 信号线错误接法问:空调信号线 在不知那个颜色的线与外机的链接,该怎样判断?怎样断定室内板子上的继电器控制的是室外的压机,风机,或四通阀啊? 答:1.内机通电,选制冷模式,开机测量电压,可分出换向阀;压机和外风机可由线芯判断。

本帖最后由 liling122 于 2014-8-12 10:50 编辑

信号线连接

图片1.jpg


注意:
信号线必须使用三芯屏障线(0.75m2)
所有信号线均有极性,不能接错,否则会出现通迅故障。


信号线错误接法

图片2.jpg图片3.jpg图片4.jpg图片5.jpg


问:空调信号线 在不知那个颜色的线与外机的链接,该怎样判断?怎样断定室内板子上的继电器控制的是室外的压机,风机,或四通阀啊?


答:1.内机通电,选制冷模式,开机测量电压,可分出换向阀;压机和外风机可由线芯判断。

2.外机电阻档测量,压机2欧姆、风机300欧姆、换向阀1200欧姆(大概)。

3.N一般为蓝色线。



图片1.jpg


图片2.jpg


图片3.jpg


图片4.jpg


图片5.jpg

免费打赏
loveglass
2014年08月12日 14:22:25
2楼
多谢分享了,门外汉学习了
回复
小胡子妖怪
2014年08月12日 15:19:14
3楼
有点常识的人都不会这么接线的,好不好:L
回复
wcrush
2014年08月14日 08:19:08
4楼
这个东西真的从来没有接触过
回复
爱清
2014年08月15日 09:40:06
5楼
这个太落后了吧 现在都是两芯线 没有极性