电缆选择
point@dq
point@dq Lv.2
2004年12月01日 17:58:43
只看楼主

请问:何时采用3+2芯电缆,何时采用4+1芯电缆,何时采用3+1芯电缆,何时采用5芯电缆?

请问:何时采用3+2芯电缆,何时采用4+1芯电缆,何时采用3+1芯电缆,何时采用5芯电缆?
免费打赏
ttt001
2004年12月01日 20:24:29
2楼
三相完全平衡时(比如三相动力设备)可以采用3+1电缆。
三相不平衡时(比如住宅、单相照明)干线可以采用3+2电缆。
4+1是五芯,3+1是四芯,如实叙述。
回复
leedreamfly
2004年12月01日 21:12:22
3楼
L1、L2、L3、N、PE——按需选择。
回复
point@dq
2004年12月02日 09:17:47
4楼
3t老师是权威.可昨天看一帖子说:三相不平衡负荷,进线怎么采用3+2芯电缆呢,最好采用4+1芯电缆.所以想知道依据和出处?
回复
dsy123456
2004年12月02日 09:54:11
5楼
BTTZ.3*70+1*35
2*(ZR-YJV.4*120+70)
YFD-ZR-YJV.4*185+95

请问这几种电缆有何区别,什么时候采用???
回复
dsy123456
2004年12月02日 09:54:49
6楼
BTTZ.3*70+1*35
2*(ZR-YJV.4*120+70)
YFD-ZR-YJV.4*185+95

请问这几种电缆有何区别,什么时候采用???
回复
dsy123456
2004年12月02日 10:03:40
7楼
BTTZ.3*70+1*35
2*(ZR-YJV.4*120+70)
YFD-ZR-YJV.4*185+95

请问这几种电缆有何区别,什么时候采用???
回复
dsy123456
2004年12月02日 10:17:35
8楼
晕,怎么发了这么多啊~~~~~~~~
回复
air
2004年12月02日 16:38:57
9楼
2*(ZR-YJV.4*120+70)应该是两根电缆吧.
回复
lsz3
2004年12月02日 16:52:38
10楼
配电线路采用五芯电缆,其中大面积荧光灯照明、计算机设备较多等回路采用4+1。其余采用3+2。至三相平衡设备(如电动机)采用3+1。
回复
why_cool
2004年12月02日 17:09:18
11楼
首先这里面的+1是指PE线,这个选法大家都知道吧
那么三相完全平衡如引至电机的线,不需N线,则用3+1
有很少很少单相负荷的也即三相基本平衡的如主要的动力设备但里面又有一些控制回路要用到单相的,则用3+2
单相负荷较多的则用4+1
回复

相关推荐