盼高人帮忙分析几张录波图
anhuidiangong
2014年08月11日 19:16:08
只看楼主

箱式变电站严重烧毁,上级变电站出线开关的录波图,不知道能否判断发生的是什么故障?

箱式变电站严重烧毁,上级变电站出线开关的录波图,不知道能否判断发生的是什么故障?
免费打赏
anhuidiangong
2014年08月11日 19:56:41
2楼
自己顶一下
回复
wboy8759
2014年08月11日 20:34:32
3楼
B、C两相发生永久性相间短路。
回复
向天索要1度电
2014年08月11日 23:02:56
4楼
wboy8759 发表于 2014-8-11 20:34 B、C两相发生永久性相间短路。 牛啊,我也认为是。
回复
laodongzhe186
2014年08月12日 07:18:22
5楼
又学习了 :)
回复
anhuidiangong
2014年08月12日 08:29:55
6楼
这四张图,能否每张都能解读一下。
回复
anhuidiangong
2014年08月12日 09:46:32
7楼
本帖最后由 anhuidiangong 于 2014-8-12 09:49 编辑

第三张图,单相接地短路,故障相电压和电流都有变化,且有零序电流和零序电压的产生。故障相电压超前故障相电流80度左右,这个很典型。
第四张图是故障后,系统重合闸,这时候已经变成两相短路了,零序电流和零序电压都没有。
回复
statcom
2014年08月12日 10:44:26
8楼
相间断路了!
回复
abc_shenhai
2014年08月12日 11:50:07
9楼
录波图看不懂 怎么办?
回复
eachann
2014年08月13日 10:27:24
10楼
哇 故障了 还要这么测啊!!!一般选型很难满足上下级
回复
hyfksdl
2014年08月13日 14:38:26
11楼
顶过。。。。。
回复