箱式变电站严重烧毁,上级变电站出线开关的录波图,不知道能否判断发生的是什么故障?
箱式变电站严重烧毁,上级变电站出线开关的录波图,不知道能否判断发生的是什么故障?
2楼
自己顶一下
回复
3楼
B、C两相发生永久性相间短路。
回复
4楼
wboy8759 发表于 2014-8-11 20:34 B、C两相发生永久性相间短路。
牛啊,我也认为是。
回复
5楼
又学习了 :)
回复
6楼
这四张图,能否每张都能解读一下。
回复
7楼
本帖最后由 anhuidiangong 于 2014-8-12 09:49 编辑
第三张图,单相接地短路,故障相电压和电流都有变化,且有零序电流和零序电压的产生。故障相电压超前故障相电流80度左右,这个很典型。
第四张图是故障后,系统重合闸,这时候已经变成两相短路了,零序电流和零序电压都没有。
回复
8楼
相间断路了!
回复
9楼
录波图看不懂 怎么办?
回复
10楼
哇 故障了 还要这么测啊!!!一般选型很难满足上下级
回复
11楼
顶过。。。。。
回复