在门式钢架pk计算边跨时因为设置摇摆柱的原因,边跨荷载和跨度较小,梁柱截面相对中跨相差较大,但边跨的边柱按照《门规》6.1.3条计算的平面内计算长度较大,最终平面内的稳定无法算够。需要加大角柱,或者增加角柱和相邻摇摆柱间支撑甚至刚性系杆改变其受力模式。有同事提出边跨边柱的平面内也设置了连接于墙檩上的隅撑,所以平面内的计算长度,可以把隅撑作为支点,按隅撑间距手动调整,类似于调整摇摆柱的平面内计算长度。而不需要再加大角柱截面。
因为设置摇摆柱的原因,边跨荷载和跨度较小,梁柱截面相对中跨相差较大,但边跨的边柱按照《门规》6.1.3条计算的平面内计算长度较大,最终平面内的稳定无法算够。需要加大角柱,或者增加角柱和相邻摇摆柱间支撑甚至刚性系杆改变其受力模式。
有同事提出边跨边柱的平面内也设置了连接于墙檩上的隅撑,所以平面内的计算长度,可以把隅撑作为支点,按隅撑间距手动调整,类似于调整摇摆柱的平面内计算长度。而不需要再加大角柱截面。
个人对此有些疑问,不知道大家对此有什么高见??