建筑总高15.900m阁楼楼板标高12.000m屋面为坡屋面,起坡处标高13.500m,屋脊标高15.900m坡屋面的缘故,使得框架外侧柱子形成短柱,结构计算楼层侧向刚度比不符合抗规要求。不知道有没有遇到过同样问题的,求指教。

建筑总高15.900m
阁楼楼板标高12.000m
屋面为坡屋面,起坡处标高13.500m,屋脊标高15.900m
坡屋面的缘故,使得框架外侧柱子形成短柱,结构计算楼层侧向刚度比不符合抗规要求。
不知道有没有遇到过同样问题的,求指教。
免费打赏
高处能胜寒
2014年08月11日 17:20:08
2楼
按平的建模,短柱的地方在配筋时再人为地将柱全高加密。
回复
lly540682989
2014年08月11日 18:07:10
3楼
高处能胜寒 发表于 2014-8-11 17:20 按平的建模,短柱的地方在配筋时再人为地将柱全高加密。感觉也可以按斜屋面建模吧,只是参数不用管它…….
回复
weibo_1398819660158
2014年08月11日 18:07:22
4楼
一直不懂 坡屋顶的建模
回复
范胖工作室
2014年08月11日 18:16:51
5楼
算指标按平屋面建模,把坡屋面层自重及荷载加到闷顶层;
配筋时按照坡屋面建模。两套模型。