集水坑的容积,高低水位一般怎么确定,和泵流量有什么
集水坑的容积,高低水位一般怎么确定,和泵流量有什么
2楼
有效容积由泵流量决定 5min流量 6次启动次数 低水位满足泵吸水要求 高水位看图集
回复
3楼
susai168 发表于 2014-8-11 16:20 有效容积由泵流量决定 5min流量 6次启动次数 低水位满足泵吸水要求 高水位看图集很好,谢谢!
回复
4楼
需要满足不大于6次启动,这样就需要流量、集水井深度、上下刻度进行计算。
回复
5楼
可参见《室外给水设计规范》(GB 50013-2006)/ 第六章 泵 房
第一节 一般规定 / 6.1.5 要求启动快的大型水泵,宜采用自灌充水。 非自灌充水离心泵的引水时间,不宜超过 5min 。
第二节 水泵吸水条件/有关规定、内容及要求。
回复