除铁、除锰系统[原创]
sanmu0102
sanmu0102 Lv.3
2007年10月10日 17:17:41
来自于水处理
只看楼主

去年做的一个除铁、锰过滤系统,流量为200m3/h,原水中不含铁离子,锰离子含量为0.8mg/l。系统如下:原水--二氧化氯强氧化--4个直径2.5米的锰砂罐(滤层高1米)--消毒后出水最初出水完全达标,至今年9月份开始出水不达标。经重新检测原水锰离子含量升高为1.85mg/l。打开罐,发现罐内滤料冲洗不干净,有淤泥状东西,考虑可能是夏季水源比较混浊,冲洗不充分造成的。于是对滤料进行了彻底冲洗,冲洗出水非常混浊,颜色发黑,有大量黑色絮状物。冲洗完后出水合格。

去年做的一个除铁、锰过滤系统,流量为200m3/h,原水中不含铁离子,锰离子含量为0.8mg/l。
系统如下:原水--二氧化氯强氧化--4个直径2.5米的锰砂罐(滤层高1米)--消毒后出水
最初出水完全达标,至今年9月份开始出水不达标。经重新检测原水锰离子含量升高为1.85mg/l。
打开罐,发现罐内滤料冲洗不干净,有淤泥状东西,考虑可能是夏季水源比较混浊,冲洗不充分造成的。于是对滤料进行了彻底冲洗,冲洗出水非常混浊,颜色发黑,有大量黑色絮状物。冲洗完后出水合格。
两天后出水又不合格了,不能明确是什么原因?
用一个小罐对原水做小样(新滤料,滤层高度为0.8m),滤速相同时出水合格,滤速快一倍情况下出水仍然合格。
请各位老师指点迷津!!!!!!!
那个地方出现问题?应该怎样解决?
免费打赏
kede-1
2007年10月11日 08:58:52
2楼
过滤的滤速是多少,一般除锰滤速不大于6m/h.
回复
sanmu0102
2007年10月11日 23:54:57
3楼
今天又做了试验,发现可能是二氧化氯投加的量不足,造成氧化不充分,增加投加量后出水的锰含量降低,并且出水中暂时还未检测出余氯,说明氯已经被消耗完了。
给排水设计手册中也对此问题有过说明,只是我们看的不够仔细。手册中说:有机物含量高了,能够在锰沙滤料表面形成一种有机物铁锰络合物,他造成锰沙的催化氧化作用降低。最经济有效的解决方法就是多加氯。也就是说有机物消耗了太多的氯,因而造成氧化不充分。
我将继续进行试验,并长时间跟踪,确保设备长时间正常运转。

回复
chinagpszx
2007年10月15日 08:51:49
4楼
锰砂去除需要瀑气,如果原水锰含量低时候,水中的溶解氧足够氧化,锰含量高时候,需要瀑气处理,楼上说的CLO2应该也是同个道理吧.
回复
chenxiouquan_02
2007年10月15日 09:34:17
5楼
先处理原水中的砂石,在曝气处理后用二氧化氯来氧化
回复
sanmu0102
2007年12月04日 14:19:56
6楼
经过最近一段时间的实验与应用,系统出水已经完全稳定,现在的氯投加量为8PPM,出水含量为1PPM,过滤罐每天反洗一次,反洗时间20-30分钟。
回复
sanmu0102
2008年01月31日 16:21:45
7楼

二氧化化氯是强氧化剂,曝气也是氧化,他们采用的方式不一样,但理论是一样的,都是用他们的氧化性,把锰从低价态氧化到高价态,从而形成沉淀物。
二氧化氯的杀菌性能也是用他的强氧化性把细菌杀灭的。

当然今天还要告诉大家一个好消息,我们的这套系统经过重新改造以后,出水完全达标了,已经稳定运行了3个月了,改造费用也很低,可以忽略不计。




回复
sanmu0102
2008年06月12日 15:29:07
8楼
从去年秋天这套系统出现问题,后重新改造出水达标,到现在已经安全运行快8个月了。

在这段时间内我们一直跟踪观察水质,现在又马上进入汛期了,在汛期内是否还会出现去年的情况,这也需要我们细心维护设备。

我想应该不会出问题了。
回复
zxh_zc
2009年07月01日 23:19:27
9楼
感谢楼主的无私分享,这个案例对我们很有用!
回复
mengyan197206
2009年07月20日 12:55:43
10楼
感谢楼主的无私分享!!!!!!!!!!!!
回复
liubl2009
2009年08月19日 10:53:05
11楼
我公司主要研发、生产废水处理用环保吸附材料大孔吸附树脂,主要应用于水中有机物的分离去除,有效降低COD(80%~90%以上),广泛用于化工、医药、染料、电镀等行业,经过长期实践应用,效果明显;
重金属去除螯合树脂,主要用于脱除重金属离子,Ca、Mg、Fe、Cu、Cd、Ni、Au、Ag等
如有需要可已联系我,TEL:13992855712 刘先生
QQ:361269959
回复

相关推荐