GCK低压抽出式开关设备柜体
hbcy99
hbcy99 Lv.2
2014年08月11日 11:12:31
只看楼主

概述:GCK低压抽出式开关柜适用于交流50HZ、额定工作电压小于等于660v、额定电流4000A及以下的配电系统,适用于动力配电、电动机控制及照明等配电设备。符合IEC60439-1、GB7251.1、JB/T9661等相关标准。结构说明:柜体为组合装配式结构,骨架采C用型材组装而成。水平母线放置柜顶,柜顶采用敞开式结构,顶盖可开启,柜体装右后门,出线方式采用后出线,安装、维修更便捷。抽屉采用开门或带门操作方式。开门操作时抽屉采用拔把式二位置、拔把式三位置操作机构和螺旋式推进机构、带门操作时抽屉采用CXJG-5型操作机构。一次插件采用新型的无活门方式,可靠性更高。单元回路额定电流600A以下,其中1/2单元抽屉最大电流可达到125A。柜体防护等级IP3X-4X。


概述:
GCK低压抽出式开关柜适用于交流50HZ、额定工作电压小于等于660v、额定电流4000A及以下的配电系统,适用于动力配电、电动机控制及照明等配电设备。符合IEC60439-1、GB7251.1、JB/T9661等相关标准。

结构说明:
柜体为组合装配式结构,骨架采C用型材组装而成。1、柜体采用拼装式组合机构,模数孔安装,零部件通用性强、适用性好、标准化程度高;
2、抽屉柜有效单元高度1800mm,抽屉单元高度为200mm/300mm/400mm/500mm/600mm等;
3、柜体上部为母线室、前部为电器室、后部为电缆进出室,各室间有钢板或绝缘板作隔离,以保安全;
4、柜内抽屉小室的门与断路器或隔离开关的开关操作手柄设有机械联锁,只有手柄在分断位置时门才能开启;
5、MCC柜的抽屉具有三个位置:连接位置、试验位置、隔离位置;
6、材质可选用冷轧板、镀锌板、敷铝锌板制作;
7、开关柜门采用静电喷塑,使其表面具有抗撞击、耐腐蚀、外型美观(颜色可由用户自定)等优点。

柜体外形尺寸:
高度 宽度 深度
2200mm 600mm 800/1000mm
2200mm 800mm 800/1000mm
2200mm 1000mm 800/1000mm




GCK改进型低压抽出式开关设备柜体.jpg

免费打赏
巨人电气
2014年08月11日 21:24:50
2楼
能介绍一下GCK与MNS柜体的区别吗?
回复
晶昱电能科技
2014年10月23日 11:23:04
3楼
学习学习,谢谢楼主分享
回复
mr_chen188
2014年10月23日 12:47:34
4楼
经济型吧...........
回复
a214174634
2014年10月23日 13:34:59
5楼
abcwangcen 发表于 2014-8-11 21:24 能介绍一下GCK与MNS柜体的区别吗?MNS有1/4抽屉,还能前后装双面操作,GCK只有1/2抽屉,单面操作
回复
巨人电气
2014年10月24日 11:20:51
6楼
a214174634 发表于 2014-10-23 13:34 MNS有1/4抽屉,还能前后装双面操作,GCK只有1/2抽屉,单面操作明白了,谢谢!
回复
江东游
2014年10月29日 08:54:54
7楼
收藏···不错···学习
回复
zhili051
2014年10月29日 09:25:57
8楼
谁能发MMS抽屉屏柜图片上来看看 谢谢
回复

相关推荐

APP内打开