电流互感器二次并联问题
hubinguoguo
2014年08月11日 10:40:01
来自于继电保护
只看楼主

我们单位最近给一家化工厂的的变电站进行年度检修工作遇到了一个棘手问题,请教一下各位高人。这个变电站原来安装了两台110/6KV,20000KVA的主变,后来可能因为容量有些过剩,为了节约基本电费,在05年的时候把2#主变换成了31500KVA的变压器,1#主变停用。使用后发现6KV2#母线穿墙套管及室内进户的那段母线温度偏高(夏天时接近90度),今年业主在未考虑二次保护的情况下就从2#主变的低压侧又安装了一段母线与6KV1#母线的穿墙套管相连接,这样一次的电流经过分流,母线的温度是降下去了,但却引起了2#主变差动保护启动。现在6KVI段的电流大约是800A,II段的电流大概是1200A,差动保护装置显示差流是0.77A,而整定值是1.05A。因为怕差动动作,业主也不敢合6KVI段进线断路器了,让我们检修单位想办法解决。他们提出把6KVI、II段互感器二次并联后接入差动保护装置,认为这样测量出的就是6KV侧的总电流了。我在网上查了些资料,电流互感器是二次可以并联,但都是在同一根母线上安装两个变比相同的互感器,并没有我们这种情况。

请问各位高人,业主提出的办法可行吗?假如两段的互感器变比等参数都一样,一次电流也一样的情况下可以并联吗?在一次电流不相等的情况下,二次并联后电流会是两路的平均值吗?
免费打赏
wkoo000
2014年08月12日 10:08:51
2楼
如果两路互感器变比相同,可以并联;变比不同,倍率不同,怎么测量??
回复
hubinguoguo
2014年08月12日 10:27:19
3楼
wkoo000 发表于 2014-8-12 10:08 如果两路互感器变比相同,可以并联;变比不同,倍率不同,怎么测量??现在互感器的变比、厂家都是一样的,但不是在同一段母线上,而且一次电流也不太一样。
回复
alg888
2014年08月12日 11:13:27
4楼
电流互感器并联2次电流叠加能承受的了吗?
回复
lqz03981111
2014年08月12日 14:18:09
5楼
这个问题值得关注
回复
wwysunshine
2014年08月12日 14:40:23
6楼
这个问题值得关注
回复
yq6688
2014年08月12日 14:51:33
7楼
这个问题应该看差动保护怎样取低压侧电流信号:若I段电流大约是800A,II段的电流大概是1200A,则低压侧总电流约1800A,可设个2500/5的CT,二次信号可不是简单的800A(假设1000/5)和1200A(假设1500/5)的2个CT变来的二次加起来,二者不存在等号关系。而且对不同母线段,你要差动怎么保护?
回复
cahnaw
2014年08月12日 15:51:52
8楼
本帖最后由 cahnaw 于 2014-8-12 15:54 编辑

不知你所说的差动保护装置是不是微机差动保护装置,微机主变差动保护装置有四个电流接入口,对于三线圈变压器(含低压侧双绕组)。如果是微机变压器差动保护装置,完全可以把6KVI当作另一个电流接入端,也就是当作两个低压绕组的变压器看待。微机变压器差动保护装置可以将一次电流变换成数字后再计算。而不是直接将一次回路并起来。
回复
hubinguoguo
2014年08月12日 15:54:56
9楼
yq6688 发表于 2014-8-12 14:51 这个问题应该看差动保护怎样取低压侧电流信号:若I段电流大约是800A,II段的电流大概是1200A,则低压侧总电 …两段6KV进线柜的互感器都是3150/5A的,而且也是同一个厂家,参数的一致性应该没有问题。而且我也查过资料,在同一根母线上安装两个相同的互感器,二次可以串联和并联使用。现在问题是要把不同母线上的两个互感器二次并联,而且二次电流还不一样。今天我用继电保护测试仪做了一下试验,把两路相位相同但大小不一样的电流并联起来,总电流确实等于两路数值相加,而不是两路的平均数。但不知道把互感器的二次并联以后是不是也这样?如果是这样,那么业主提出的方法确实可行,把6KVⅠ、Ⅱ段互感器的二次电流和并联起来接到2#主变差动保护装置低压侧电流端子上,这时差动装置应该就不会启动了。问题是他们厂只有这一台主变,一旦送电就很难停电了,万一改完之后出现问题甚至引起差动保护跳闸,我们施工单位可承担不起这个后果。所以我想请教各位同行有没有人这样改过,有没有确切的结论。
回复
hubinguoguo
2014年08月12日 15:57:14
10楼
alg888 发表于 2014-8-12 11:13 电流互感器并联2次电流叠加能承受的了吗?为什么承受不了呢?两个互感器都是3150/5A的,二次电流加起来只有3.2A。
回复
emgxf111
2014年08月12日 17:29:31
11楼
低压侧2个互感器二次侧应该串联,而不是并联。

或者更换保护装置,选用低压侧带分支的差动保护装置。
回复

相关推荐