临时用电一二级配电箱漏保动作同时动作原因?
zhoujianghe886
2014年08月09日 23:18:33
只看楼主

一级箱漏电动作电流整定值为300mA,二级箱漏报漏电动作电流100mA,各开关箱也有30mA动作漏保,但是现在情况是只要漏电二级箱漏保动作,同时一级箱漏保也动作,现在就是不明白为什么了?既然整定值大小考虑着各级大小不同,为什么一级箱还是动作?请大家讨论一下

一级箱漏电动作电流整定值为300mA,二级箱漏报漏电动作电流100mA,各开关箱也有30mA动作漏保,但是现在情况是只要漏电二级箱漏保动作,同时一级箱漏保也动作,现在就是不明白为什么了?既然整定值大小考虑着各级大小不同,为什么一级箱还是动作?请大家讨论一下

免费打赏
云飘飘
2014年08月10日 06:32:53
2楼
是不是整定时间没有分级,就是一样的时间也是同时跳断。
回复
beida_energy
2014年08月10日 14:52:34
3楼
肯定出现了较大的漏电电流才使各个开关一起跳闸了。
因为你的总开关一般没有时间控制吧?
回复
laodongzhe186
2014年08月10日 16:43:17
4楼
越级跳 ,,没配合好
回复
maidi1214
2014年08月10日 16:53:54
5楼
如果一二级开关跳闸时间是一样的,假如现在剩余电流突然达到了301mA,一二级开关就同时满足了动作条件,所以就同时跳了。我是这么认为的。
回复
zhoujianghe886
2014年08月10日 18:26:24
6楼
beida_energy 发表于 2014-8-10 14:52 肯定出现了较大的漏电电流才使各个开关一起跳闸了。因为你的总开关一般没有时间控制吧?整定时间都是0.2秒,我在网上查的说一二级整定时间都可以是0.2s
回复
zhoujianghe886
2014年08月10日 18:27:15
7楼
beida_energy 发表于 2014-8-10 14:52 肯定出现了较大的漏电电流才使各个开关一起跳闸了。因为你的总开关一般没有时间控制吧?一二级箱都是0.2s
回复
zhoujianghe886
2014年08月10日 18:27:58
8楼
maidi1214 发表于 2014-8-10 16:53 如果一二级开关跳闸时间是一样的,假如现在剩余电流突然达到了301mA,一二级开关就同时满足了动作条件,所以 …有什么解决的办法没?
回复
beida_energy
2014年08月10日 19:12:43
10楼
zhoujianghe886 发表于 2014-8-10 18:27 一二级箱都是0.2s所以啊,动作时间都是0.2S,那么当较大的漏电发生的时候,当然就全部跳闸了。
回复
yj574731540
2014年08月10日 21:38:09
11楼
一级箱整定位0.5s,就不会了
回复
向天索要1度电
2014年08月10日 22:58:01
12楼
如果确保一级箱供电,建议整定时间延长