本帖最后由 修身ing 于 2014-8-9 15:39 编辑 悬挑卸料平台不能与外架连接,那落地式卸料台是否可以与外架相连?不相连如何保证它的稳定性?可否上图?

本帖最后由 修身ing 于 2014-8-9 15:39 编辑

悬挑卸料平台不能与外架连接,那落地式卸料台是否可以与外架相连?不相连如何保证它的稳定性?可否上图?
免费打赏
mony31
2014年08月09日 08:51:39
2楼
也是不可以的
回复
ming201314
2014年08月09日 09:08:39
3楼
不能的,现在都很少用落地式的卸料平台了:)
回复
wangjiyiok
2014年08月09日 09:13:45
4楼
如果你能把外架和卸料平台做一个整体模型,计算通过,那就可以。

外架方案是有计算书的,卸料平台也是有计算书的,这两个东西是相对独立计算的,如果你把他俩捏在一起,那你的计算书就与实际情况不符,计算书的一切结论都是假的。
回复
威海冯
2014年08月09日 11:05:36
5楼
卸料平台单独做的 ,
回复
zhwh2014
2014年08月09日 12:36:26
6楼
不可以的,涉及外架的安全使用隐患。
回复
diabloboy521
2014年08月09日 14:07:07
7楼
不允许的!
假如你在脚手架计算的时候建立了这种模型,并且计算通过的话,理论上是可行的!
但是,太麻烦了吧……
回复
攻城师124827
2014年08月09日 15:19:29
8楼
现在都很少用落地式的卸料平台了
回复
木欣泉流
2014年08月09日 15:36:17
9楼
落地卸料平台也要与脚手架断开的。
回复
甲方施工员
2014年08月11日 09:38:05
10楼
单独做 分开
如果外架在计算的时候有考虑 卸料平台 另说
回复
陈湘元
2014年08月15日 18:16:29
11楼
不能,落地式卸料平台需要单独设置连墙件