GB50303中接地装置安装
ajianlun
ajianlun Lv.3
2014年08月08日 09:02:54
只看楼主

在规范中接地装置安装的一般项目24.2.1中说接地装置搭接焊长度 圆钢与圆钢搭接为圆钢直径的6倍,双面试焊。 我在图纸中看到说利用梁、板内两根大于φ16的主筋做接地线,桩内大于φ16的钢筋作接地极,现在板主筋为25的螺纹钢,而我在接地线与接地极之间及纵横接地线之间跨接连接用的是φ12的圆钢,那么我搭接长度按哪个钢筋的D计算啊

在规范 中接地装置安装的一般项目24.2.1中说接地装置搭接焊长度 圆钢与圆钢搭接为圆钢直径的6倍,双面试焊。 我在图纸中看到说利用梁、板内两根大于φ16的主筋做接地线,桩内大于φ16的钢筋作接地极,现在板主筋为25的螺纹钢,而我在接地线与接地极之间及纵横接地线之间跨接连接用的是φ12的圆钢,那么我搭接长度按哪个钢筋的D计算啊
lqh808
2014年08月11日 09:46:45
2楼
φ12,没有疑问
强度要求
回复
ajianlun
2014年08月11日 10:13:57
3楼
lqh808 发表于 2014-8-11 09:46 φ12,没有疑问强度要求强度要求什么意思啊?新人求教
回复
wangyan80
2014年08月12日 22:41:27
4楼
按12的钢筋计算就行。