请问断路器降容使用是什么意思呢?
wangyu7645
wangyu7645 Lv.6
2014年08月07日 20:43:17
只看楼主

各位大侠,我前几天刚来施耐德这边上班,就碰到了一个概念问题,就是“断路器降容”,请问这是什么意思呢?能否详细解答一下?

各位大侠,我前几天刚来施耐德这边上班,就碰到了一个概念问题,就是“断路器降容”,请问这是什么意思呢?能否详细解答一下?
免费打赏
老灰兔子
2014年08月07日 21:02:48
2楼
本来额定电流是32A的,把它当成额定电流25A使用,这就称之为降容(或称之为降级)使用。
回复
sy33606918
2014年08月07日 22:05:53
3楼
出于可靠性的考虑,电子脱扣器的断路器可以把电流整定到额定电流以下,等同于小额定电流的断路器使用。如果是电磁脱扣器,大概是因为散热不好,未到额定电流即动作,被迫降容。
回复
北方郎
2014年08月08日 00:14:00
4楼
断路器额定值在指定环境下标定,温升一定,如果散热不良,须降容使用。
回复
wxdchgs
2014年08月08日 08:06:12
5楼
降容,就是因某种原因,而降低到额定值以下使用。
回复
beida_energy
2014年08月08日 09:31:25
6楼
在温度较高的环境里,断路器一般要降容使用,因为本身起始温度就很高了,带上额定负载肯定会过热的。
但是,电气设备可以过载,就是不能过热!
回复
qq_1407322481987
2014年08月11日 17:40:24
7楼
我也是很难选取,估计都是凭经验吧。
回复

相关推荐