请教一个关于SPD的问题
qq_1398054184627
2014年08月07日 14:02:36
只看楼主

本帖最后由 攻城师31888 于 2014-8-7 14:10 编辑 1在设计中SPD电压保护水平Up怎么和电缆绝缘水平结合起来的?比如KPD-40/385/4P,标称放电电流40kA,如果相应配电箱出线用0.45/0.75kV导线,那么SPD电压保护水平需在750V以下,相应的0.6/1kV,SPD电压保护水平需在1kV以下,而现有规定是说Up不超过4kV,2.5 kV ,1.5 kV,怎么理解?

本帖最后由 攻城师31888 于 2014-8-7 14:10 编辑

1在设计中SPD电压保护水平Up怎么和电缆绝缘水平结合起来的?比如KPD-40/385/4P,标称放电电流40kA,如果相应配电箱出线用0.45/0.75kV导线,那么SPD电压保护水平需在750V以下,相应的0.6/1kV,SPD电压保护水平需在1kV以下,而现有规定是说Up不超过4kV,2.5 kV ,1.5 kV,怎么理解?

2现在的产品SPD电压保护水平Up和标称放电电流In大小是不是正比例对应的,比如屋面的航空障碍灯照明回路可能引入高电压,配电箱SPD选择KPD-80/385/4P,标称放电电流80kA,其电压保护水平Up能不能做到1.5kV(或750V)以下?

3 SPD极差选择的问题:一般配电房出线楼层箱(总箱)选择80kA,分配电箱(或末级配电箱)选择40kA, 那么对于配电房双回路直接放射到风机配电箱APE,配电箱出线直接接电机,这时风机配电箱SPD选择KPD-80/385/4P还是KPD-40/385/4P?

免费打赏
qq_1398054184627
2014年08月07日 14:04:54
2楼
第二条:是不是In越大Up就越大?
回复
qq_1398054184627
2014年08月07日 14:44:49
3楼
没人回答么
回复
恶魔的脚印
2014年08月07日 15:00:02
4楼
一般民用建筑领域UP都是小于2.5KV,越精密的机房比如弱电机房,要求更高要小于1.8KV这个和SPD放置的层级有关系。
回复
恶魔的脚印
2014年08月07日 15:00:59
5楼
SPD极差请看电子信息防雷规范,上面有很好的解释
回复