二手房加土暖气,设置上供下回自然循环管路受限制,比如穿墙有壁橱,过门需要从装修地板上踢槽等。如果采暖形式采用上供上回,采暖供回水干管从顶板下敷设,采暖供水管道起点设置小的循环泵,应该可行,不过不知是否有人做过?
二手房加土暖气,设置上供下回自然循环管路受限制,比如穿墙有壁橱,过门需要从装修地板上踢槽等。如果采暖形式采用上供上回,采暖供回水干管从顶板下敷设,采暖供水管道起点设置小的循环泵,应该可行,不过不知是否有人做过?
2楼
希望大家给点建议和意见,多多发言。
首次发新帖,希望多多支持,谢谢!
回复
3楼
可以的.我家就用的这个系统,效果挺好的!
回复
4楼
没问题,就是一个小型的机械循环系统吗。大概估一下系统阻力,循环泵的扬程需满足克服系统阻力。
回复
5楼
谢谢!不过从来没在哪里看过类似的做法。
回复
6楼
采暖供回水干管从顶板下敷设,供回水也要都从暖气片下孔穿要好很多。(暖气片整体都热)
回复
7楼
可以的,没问题。
加个小循环泵即可。其它的地方正常做。
回复
8楼
这样做可以,没问题.我见过这样的暖气效果很好.最重要的就是选好扬程,系统小扬程不用太大.
回复
9楼
好的,谢谢各位。做应该是没问题,用一个小泵估计扬程也大不了的。
还可以避免过门管道的上返下返的时候加泄水阀门和排气阀。
回复
10楼
应该是没问题,可是能耗就多了,如果没电了,你怎么办,就没有自然循环了,还是不用为好。
回复
11楼
我觉得先不要加泵运行,如果不热,再加也不迟。加泵一定热,不加泵是不是也差不多、
回复