做母线槽的问题.....................
sangewain
Lv.5
2014年08月06日 23:35:41
来自于
供配电技术
+
关注
取消关注
只看楼主
有3组柜子,(每组各一个变压器)每组中各有一个用于3组连起来的联络柜子。第一种连法:1连2 2连3第2种连法:1连2 1连3请问第一种连法是不是有问题。
有3组柜子,(每组各一个变压器)每组中各有一个用于3组连起来的联络柜子。
第一种连法:1连2 2连3
第2种连法:1连2 1连3
请问第一种连法是不是有问题。
免费打赏
sangewain
2014年08月06日 23:36:57
2楼
要有什么条件才能做第一种做法.
回复
啊勇
2014年08月07日 15:22:16
3楼
这样的连接方法是没有问题的!
回复
啊勇
2014年08月07日 15:22:39
4楼
指示母联的闭合条件在软件商设置就可以。
回复
sangewain
2014年08月09日 10:29:33
5楼
1连2 2连3 有没有问题。
回复
hanzhg54
2014年08月09日 11:41:04
6楼
如果三组柜子都有一台联络柜的话,最好的做法是通过三台联络柜并联,组合起来相当灵活。