KZ钢筋的问题
忧伤浅唱
2014年08月06日 18:42:27
来自于建筑施工
只看楼主

本帖最后由 csccbjs 于 2014-8-6 21:22 编辑 我这是一个四层框架的商场,二级抗震,在施工三楼时KZ截面变小,局部钢筋小变大,但是钢筋班组有个别的KZ未按图集要求进行施工,现在是个很头疼的问题,本来应该在倒插钢筋至梁下,但是现在是未倒插钢筋,把2层的柱子钢筋直接伸到3层了,头大啊,我真的想不到什么好办法了。求教各位,真心致谢!

本帖最后由 csccbjs 于 2014-8-6 21:22 编辑

我这是一个四层框架的商场,二级抗震,在施工三楼时KZ截面变小,局部钢筋小变大,但是钢筋班组有个别的KZ未按图集要求进行施工,现在是个很头疼的问题,本来应该在倒插钢筋至梁下,但是现在是未倒插钢筋,把2层的柱子钢筋直接伸到3层了,头大啊,我真的想不到什么好办法了。求教各位,真心致谢!
免费打赏
亮子cl
2014年08月07日 09:46:47
2楼
提供个建议,看看是不是可行:把三层楼面kz柱的混凝土面层凿除,伸出的钢筋割断弯锚,再将三层钢筋植入梁内。
回复
忧伤浅唱
2014年08月07日 11:04:55
3楼
jack_cl 发表于 2014-8-7 09:46 提供个建议,看看是不是可行:把三层楼面kz柱的混凝土面层凿除,伸出的钢筋割断弯锚,再将三层钢筋植入梁内 …谢谢,但是这4个案是不行的,因为满足不了锚固长度跟规范要求的小变大钢筋节点位置
回复
何消余年
2014年11月21日 08:23:40
4楼
路过,看看
回复
gushoulei77
2014年11月21日 14:33:47
5楼
已经浇筑过了吗?难道浇筑前验收没看见吗
回复
qq_1415847033078
2014年11月22日 09:10:21
6楼
路过学习一下
回复
aiyi97
2014年11月22日 10:57:50
7楼
愚见:拿不准就去设计院问问,让他们用软件再算算,个人觉得问题不算太大,感觉二层和三层钢筋直径相差不大,而且还是局部。纯属愚见。