请教各位大侠,室外喷泉或水系循环水泵,该如何陪保护开关,因泵类负载三相平衡,不需要N线,那么断路器应配4P漏电还是3P漏电(有木有3P漏电开关),若配4P漏电,那么不要N线,为何要陪4P漏电?

请教各位大侠,室外喷泉或水系循环水泵,该如何陪保护开关,因泵类负载三相平衡,不需要N线,那么断路器应配4P漏电还是3P漏电(有木有3P漏电开关),若配4P漏电,那么不要N线,为何要陪4P漏电?
免费打赏
beida_energy
2014年08月06日 19:57:47
2楼
如果就是给一个水泵配电,将来也不会接其他负载,那么就选择三极的漏电断路器即可。三极的漏电断路器即可以运行三相负载,也可以运行两相负载。但就是不能运行1相加N的单相负载,否则送不了电。
回复
云飘飘
2014年08月07日 07:10:22
3楼
如果确定没有配出N线,配置三相三线式剩余电流动作保护器,但是大多数喷群泵是有控制要求的。
回复
lingxuct
2014年08月07日 08:36:26
4楼
这是需要不需要N线的问题,室内与室外都一样,一楼的题目?
回复
rk5707
2014年08月07日 09:24:48
5楼
有3P漏电开关的。在没有N线的情况下 其实用3P和4P的作用是一样的。
回复
tianyong119
2015年01月07日 01:47:15
6楼
进来学习学些!!
回复