框架结构,隔墙下方没有布置梁,可不可以把墙容重加到楼板荷载上呢?
框架结构,隔墙下方没有布置梁,可不可以把墙容重加到楼板荷载上呢?
2楼
有人吗,,,,,,,,,,,,求解啊大神们
回复
3楼
单向板时候用虚梁倒荷载。双向板折算成面荷载。
回复
4楼
虚梁导荷载是啥?
回复
5楼
隔墙荷载折算成楼面板线荷载即可,隔墙部位板底,增加附加钢筋,如:3根直径14的三级钢,具体需要计算
回复
6楼
建议折算为面荷载,然后画图的时候在该位置附加两根16的钢筋......
回复
7楼
lly540682989 发表于 2014-8-6 18:31 建议折算为面荷载,然后画图的时候在该位置附加两根16的钢筋……还需要在隔墙底下加筋吗
回复
8楼
适当加强一下即可
回复
9楼
bowencheung 发表于 2014-8-7 08:34 还需要在隔墙底下加筋吗嗯,局部加强嘛……
回复
10楼
可以建虚梁输入线荷载
回复
11楼
lihao0608 发表于 2014-8-6 17:19 单向板时候用虚梁倒荷载。双向板折算成面荷载。这样计算可取。
回复