旋流风口求助--紧急
ukong
ukong Lv.3
2014年08月06日 14:56:12
来自于中央空调
只看楼主

一个不大不小的展馆,6米高,不设置天花,顶棚下设置风口,采用旋流风口,施工单位反馈意见:风口为钢制的,用在担心凝露。有同学遇到过类似问题么?怎么解决的?

一个不大不小的展馆,6米高,不设置天花,顶棚下设置风口,采用旋流风口,施工单位反馈意见:风口为钢制的,用在担心凝露。有同学遇到过类似问题么?怎么解决的?
免费打赏
宝贝佳林
2014年08月06日 15:32:40
2楼
建议使用ABS的工程塑料材料,以减少冷凝水。
回复
jdfj_xc163
2014年08月06日 16:24:02
3楼
选用塑料风口,如果业主没有要求或者预算比较高,可以看一下德国妥思的VDL的旋流风口。仅供参考哈。
回复
yang5388
2014年08月07日 09:30:16
4楼
这个和地域有关,我遇到过一个食品车间,山西区域,没有结露!保险一些还是用ABS比较靠谱
回复
小虎爸
2017年08月25日 21:47:43
5楼
学习了,下载了,
回复
lossless
2017年08月28日 11:08:23
6楼
学习下看看。。。。。。
回复
rftsad
2017年10月02日 09:34:26
7楼
ABS也会结露